Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.818 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ꧁𓊈𒆜 ƁєηLυє 𒆜𓊉꧂.
-
-
Da hat die Platte in der UDM wohl ein Problem... Was genau meinst du mit Bug?
-
Bei der UDM-SE bekomme ich bei noch nicht mal 50% der Speicherbelegung eine Warnung, dass ich die Platte auswechseln soll.
-
Bei der UDM-SE bekomme ich bei noch nicht mal 50% der Speicherbelegung eine Warnung, dass ich die Platte auswechseln soll.
Das hat nichts mit der Speicherbelegung zu tun, warum sollte man deswegen auch eine Platte tauschen. Die SMART Daten der Platte sind wohl nicht mehr so doll und sie könnte bald ausfallen, deswegen bekommst du die Meldung.
-
Toll, ich habe die SE doch erst seit ein paar Monaten! Gibbes da Garantie drauf? Das kann ja wohl nicht sein! Was noch auffällig ist, ist die Laufzeit:
UCK G2 Plus
UniFi OS UCK G2 Plus 3.0.16
Power on Hours: 1697
UniFi Dream Machine SE
UniFi OS UDM SE 3.0.16
Power on Hours: 16741
Die UCK G2 Plus ist viel älter als die SE!
-
Toll, ich habe die SE doch erst seit ein paar Monaten! Gibbes da Garantie drauf? Das kann ja wohl nicht sein!
Die Platte ist defekt! Nicht die UDM. Die Platte ist doch schon Uralt, 16K Stunden schon gelaufen.
-
SE gekauft im 27 Nov. 2022: #NL-EU456959 Nov 27, 2022 19:24 Paid Fulfilled €653,27
Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus gekauft am 15. Nov 250,62 €
Wie kann die SE schon 16K Stunden am laufen sein?
-
Hatte auch eine defekte Platte bei 3 nagelneu gekauften WD Purple. Der UNVR hat nach 2-3 Tagen Betrieb die Meldung rausgehauen.
Hab bei Mindfactory ne RMA gemacht und wurde auch anstandslos ausgetauscht...
Die Power on Hours speichter die Festplatte und nicht der UNVR/UDM SE oder CK, der liest das nur aus.
Meiner Meinung nach ists kein Bug bei dir... wie jkasten sagt, Platte im Sack.
-
Die Platte ist doch schon Uralt, 16K Stunden schon gelaufen.
Na, 1,8 Jahre für ne HD ist alles Mögliche, jedoch nicht uralt, die sollte (wenn es nicht gerade eine Desktopplatte ist) schon 10 Jahre machen.
@ Benlue, lies die Platte doch mal auf der Konsole mit smartctl aus.
-
(wenn es nicht gerade eine Desktopplatte ist)
ist ne stinknormale seagate baracuda desktop platte ... vielleicht hat die wegen permanent schreiben dicke Backen gemacht
-
Ich hab auch ne Desktopplatte mit fast 40K Stunden, aber die Dinger können nun mal verrecken. Benlue (dich kann man nicht verlinken mit dem Geschnörkel), die Platte wirst du ja nicht mit der UDM bei UI bestellt haben.
-
-
Na, 1,8 Jahre für ne HD ist alles Mögliche, jedoch nicht uralt, die sollte (wenn es nicht gerade eine Desktopplatte ist) schon 10 Jahre machen.
@ Benlue, lies die Platte doch mal auf der Konsole mit smartctl aus.
benlue@UniFi-Dream-Machine-SE:~$ sudo smartctl --all /dev/sdb
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [aarch64-linux-4.19.152-ui-alpine] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST2000DM001-9YN164
Serial Number: W1E00KT7
LU WWN Device Id: 5 000c50 03d1d8a84
Firmware Version: CC96
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Feb 3 14:12:02 2023 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 249) Self-test routine in progress...
90% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection: ( 584) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 230) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x1083) SCT Status supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 115 099 006 Pre-fail Always - 100336816
3 Spin_Up_Time 0x0003 093 093 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 020 Old_age Always - 3021
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 070 060 030 Pre-fail Always - 94722417668
9 Power_On_Hours 0x0032 081 081 000 Old_age Always - 16742
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3076
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 050 050 000 Old_age Always - 50
188 Command_Timeout 0x0032 100 099 000 Old_age Always - 0 2 3
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 059 039 045 Old_age Always In_the_past 41 (Min/Max 39/43 #181)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1407
193 Load_Cycle_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 6125
194 Temperature_Celsius 0x0022 041 061 000 Old_age Always - 41 (0 10 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 024 010 000 Old_age Always - 100336816
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 1
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 15296h+37m+32.460s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2285634456
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1454691050
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 50 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 50 occurred at disk power-on lifetime: 3574 hours (148 days + 22 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
25 00 00 ff ff ff ef 00 13:04:34.419 READ DMA EXT
35 00 18 ff ff ff ef 00 13:04:34.418 WRITE DMA EXT
25 00 18 ff ff ff ef 00 13:04:34.417 READ DMA EXT
35 00 20 ff ff ff ef 00 13:04:34.417 WRITE DMA EXT
25 00 20 ff ff ff ef 00 13:04:34.417 READ DMA EXT
Error 49 occurred at disk power-on lifetime: 3574 hours (148 days + 22 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
25 00 00 ff ff ff ef 00 12:52:44.806 READ DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 12:52:44.804 WRITE DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 12:52:44.803 WRITE DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 12:52:44.802 WRITE DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 12:52:44.802 WRITE DMA EXT
Error 48 occurred at disk power-on lifetime: 3572 hours (148 days + 20 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
25 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:11.479 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:11.438 READ DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:11.391 WRITE DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:11.385 WRITE DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:11.385 WRITE DMA EXT
Error 47 occurred at disk power-on lifetime: 3572 hours (148 days + 20 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
25 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:08.487 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:08.462 READ DMA EXT
25 00 08 80 5a 5e e0 00 11:05:08.436 READ DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:08.382 WRITE DMA EXT
35 00 00 ff ff ff ef 00 11:05:08.349 WRITE DMA EXT
Error 46 occurred at disk power-on lifetime: 1650 hours (68 days + 18 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
-- -- -- -- -- -- --
40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
-- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
25 00 01 ff ff ff ef 00 02:26:38.475 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 02:26:38.448 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 02:26:38.444 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 02:26:38.434 READ DMA EXT
25 00 00 ff ff ff ef 00 02:26:38.415 READ DMA EXT
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Self-test routine in progress 90% 16742 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
-
Och, und jetzt soll Dir das jemand interpetieren? Geht ja gar nicht, die Platte ist ja gerade noch im Selbstest "Self-test execution status: ( 249) Self-test routine in progress... 90% of test remaining" Das Ganze also später noch einmal, es muss ja wenigstens ein Tabelle nach dieser Art ausgegeben werden:
oder du hängst die Platte mal an eine Windowskiste und guckst mal z.B. mit CrystalDiskInfo o.ä. drauf, da hast Du gleich eine Interpretation.
-
Nutze die Tools von Seagate zum Plattentest, da gibt es gleich die passende Antwort.
Die Fehlerwerte sind immer recht Hersteller- und Platten-Spezifisch. -