Das war eine ziemlich wilde Erfahrung.
Die erste Ersatzfestplatte – für die eine Reparaturdauer von etwa einem halben Jahr prognostiziert wurde – meldete bereits am nächsten Tag einen Fehler. Damit war vermutlich auch die ungewöhnlich lange geschätzte Reparaturzeit zu erklären.
Die zweite Festplatte, die ich ausprobiert habe, zeigte eine voraussichtliche Reparaturdauer von etwa 20 Stunden an, was durchaus akzeptabel war. Allerdings fiel ungefähr vier Stunden vor Abschluss der Strom aus. Das ist problematisch, zumal auch Protect ausdrücklich davor warnt. Nach Ende des Stromausfalls wurde die Reparatur jedoch problemlos fortgesetzt und nach mehreren weiteren Stunden erfolgreich abgeschlossen.
Zwischenzeitlich zeigte auch noch eine weitere Festplatte Auffälligkeiten. Das kommt bei der Reparatur eines RAID-Systems nstürlich häufiger vor, da die Festplatten dabei besonders stark belastet werden. Nachdem die erste Ersatzplatte erfolgreich eingebunden worden war, habe ich daher auch die zweite betroffene Festplatte ersetzt. Auch diese war nach etwa 20 Stunden vollständig einsatzbereit.
Da die beiden Ersatzplatten jeweils eine Kapazität von 14 TB haben und mit 7.200 U/min laufen, werden mir im Kontrolldialog nun die folgenden Warnungen angezeigt:
Die beiden Festplatten waren ohnehin als Ersatz für den Server vorgesehen. Deshalb werde ich nun zwei weitere Festplatten mit jeweils 4 TB und 5.400 U/min kaufen.
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, handelt es sich bei allen Festplatten um NVR-Modelle von Toshiba. Die ausgefallenen Festplatten gehören sämtlich zur HDWT-Serie und waren nun etwa dreieinhalb Jahre im Dauerbetrieb.
Kennt jemand zuverlässigere Modelle oder Serien?