Hallo.
Zitat
aber diese Lagerplanung ist auch für mich Neuland.
Wir haben einen Kunden mit... keine Ahnung... wirklich riesiger Lagerhalle und geschäzten 15k m2. Hier haben wir die Einrichtung nur begleitet, da die Firma, in der Größe eine eigene Administration hat.
Zitat
die APs untereinander nach Möglichkeit KEINE Sichtverbindung haben sollten
Das ist mir total neu. Ist bei dem Projekt auch unmöglich. Jedoch sollten die AP´s nicht direkt/nahe beieinander sein.
Zitat
Was sollte man für einen Abstand zw. den APs berechnen?
...Nachdem die neue Lagerhalle sehr hoch ist (5-7Meter), kann ich die APs ganz oben an der Decke montieren...
...kommen dann auch noch Metalllregale in einem Bereich der Halle dazu...
Bei uns war Vorgabe das Gabelstapler mit Tablet fahren können ohne Verbindungsabbrüche.
Wir hatten, je nach Etage und Gang 30-50 Meter Abstand "geplant". Im Endeffekt war die gesammte Messerei im Vorfeld (fast) überflüssig. Wir haben dann wirklich Gang für Gang ausgeleuchtet und Tests gemacht. Generell hat sich das "Schätzen" mit 40 Metern bewährt. Und dann halt nachjustieren.
Die Höhe von 5-7 Metern sollte kein Problem sein. Lediglich die Leiter und Fall-Tiefe sollte beachtet werden!
Bei den Metallregalen sehe ich kein massives Problem, da durch die Deckenmontage der APs, das ganze nicht Waagerecht durch die Regale läuft... um es mal so zu sagen.
Zitat
Diese würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Die kleinen Standard-APs, auch wenn der Preis verlockend ist, sind dann doch eher ungeeignet.
# Hinweis
An 2 Stellen mussten wir übergangsweise sogar die APs per WLan anbinden, da 2x LAN falsch gelegt wurde. Und hier waren die AP´s dann definitiv im Gegenseitigen Sichtbereich.
# Mein Fazit
Planen ist gut und erforderlich.
Jedoch würde ich definitiv ansagen: Die Effektive Anzahl der AP´s ergibt sich dann aus dem Ausbau selber. Alles andere ist ein Anhaltspunkt. Wird jedoch niemals der letzte Stand der Dinge sein.
Grüße, Lars