Kommentare 4
CCAA4711 Autor
sorry, absolut richtig... Blitzschutz ist im Hauptverteiler bei uns... Danke für den Hinweis.
Kurt-oe1kyw
nur der Ordnung halber, das was da auf dem Bild als "Blitzschutz" bezeichnet ist, das ist ein Niederspannungsableiter Typ2, damit werden Spannungsspitzen vom Netz gegen Erdpotential abgeleitet, wenn das Teil nach dem Biegelmeier angeschlossen wurde, dann löst dieser aus und schaltet die Spannungsversorgung ab > Fehlerstrom über LT1-40 von Aussenleiter 1-3 bzw N gegen PE, Biegelmeier schaltet ab.
"Blitzschutz" wäre, nur als Beispiel, so etwas:
https://new.abb.com/low-voltag…erspannungsableiter-typ-1
https://www.lager15344.de/Blit…ableiter-OVR-T1-3N-25-255
Typ1+2 Schnellerklärung:
https://www.ueberspannungsschutz.com/typ-1-2-kombiableiter/
ergänzend:
Das was man im Baufachmarkt an "Überspannungssteckdosen" oder für das 19" Rack als Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz bekommt ist der Feinschutz Kategorie Typ 3.
Diese werden unmittelbar vor dem Endverbraucher zum Einsatz gebracht.
Das (teiweise vorgeschriebene) Konzept wäre also im Idealfall:
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Endverbraucher
oder auch
Kombiableiter Typ1+2
Typ3
Endverbraucher
anton
Hast du beruflich mit dem Kram zu tun? Da dir mein Klasse 3 Ableiter auch sofort aufgefallen ist 😀
Kurt-oe1kyw
Nö, ich bin bei der Stadtverwaltung im Büro tätig und interessiere mich für Technik.