  • (Zitat von bic) Oft sind Schutzleiter und sekundär Masse mit einander verbunden, bei Netzteilen im Netzwerk Bereich. Zack das ganze an einer Steckdose mit klassischer Nullung und schon gibt es ein Schluss zwischen PE und N nach dem RCD über das Netzwerkkabel. Was unweigerlich zu einem Fehlstrom führt… spätestens wenn dann jemand irgendwo anders I Haus weitere Verbraucher einschaltet fliegt der Fi. Dazu muss nichts kaputt sein und nur die Steckdosen mit klassischer Nullung sind doof.
  • (Zitat von bic) Falsch genau das passiert. Hinter einem RCD gibt e keinen PEN der ist ab da aufgeteilt auf PE und N und MUS getrennt sein. Die Klassische Nullung hebt die Trennung auf wenn was angeschlossen wird das irgendwie doch noch mit einem richtigen PE verbunden wird. Was oft über das Netzwerkkabel passiert... Der Summen Strom über N teilet sich dan auf und läuft über das Netzwerkkabel auch über den PE bis hinter den RCD zum PEN und bus schon ist der Summen Strom doof und der FI Fliegt. De…
  • (Zitat von bic) Darfst selber gerne nach oben scrollen und lesen. (Zitat von bic) Verstehe ich leider nicht was das heißen soll, bitte kläre mich auf.. Ne form von Sarkasmus