Wenn Volt sich ändert geht Steckdose an oder aus wenn niedriger ist wie Volt x oder so.
Das Problem hast du in Europa sehr selten. Da wird viel zu viel geregelt. Einen Drop in einen „gefährlichen“ Bereich gibts nicht, ausser du bist von einem Split betroffen weil der Netzbereich wo du dich aufhältst asynchron ist. Aber dann hast du eh andere Probleme(bis hin zum Ausfall).
Der letzte Split war im Mai, da wurde die Ukraine für kurze Zeit wegen einer Differenz von rund 90mHz (also Abweichung von 0,09Hz der sollfrequenz von 50 Hz). Damals stieg die Frequenz des aus der Ukraine kommende Strom in knapp 10 Minuten um die 90mHz. Anscheinend haben dort die Kraftwerke zu stark eingespeist.
das lustige ist danach wieder den Split aufzuheben. Dazu müssen die beiden Netzbereiche auf 0,001Hz Synchron laufen. Das dauert im Schnitt 5-10 Versuche über einen Zeitraum von mehreren Stunden. In dem Zeitraum muss sich der abgetrennte Bereich selbst versorgen.
Vorallem vor einem Split wegen zu niedriger Frequenz, wenn die Kraftwerksregelung nicht ausreicht, werden zuerst mal über einen Lastabwurf Großverbraucher abgetrennt vom Netz (Das sind Industrien die einen niedrigeren Stromtarif haben, aber dafür jederzeit vom Netz bei Gefahr für die Stabilität getrennt werden dürfen). Bei Zu Hoher Frequenz passiert quasi das Gegenteil, da werden zuerst Solarstromanlagen wegen derer schlechten Regelbarkeit vom Netz getrennt.
Also bis du was merkst, ist das Netz eh schon ganz im Eimer