Moin zusammen, Habe bei meinbem Buddy die Unifi Geräte in den Serverschrank gebaut. Alle 3 direkt untereinander - also: Cloud Key im Rack Adapter USG-Pro-4 US-48 Drüber sind Patchfelder, Telefonanlage, bissl ISDN kram usw, locker 5-6HE drunter ist die USV, weitere Switche etc. Vor dem Schrank steht eine Klima mit Abluft nach draußen, die kalte Luft in den Schrank pustet. Der US-48 Switch wird vor allem im hinteren Bereich derb warm. Die USG wird laut Anzeige für mein Empfinden auch recht warm. N…
-
Danke für Eure Info! Schöne Schrank hommes Dann hat sich mein Gefühl ja bestätigt. Es ist doch deutlich wärmer als bei Euch, wenn auch noch keine Panik angesagt ist. Eigentlich hätte ich gern Blenden mit Lüftungsschlitze genommen, damit der "Klimawind" auch überall hinkomme, da ich den Schrank aber eh komplett neu verkabeln darf, ist das im Grund eine gute Idee! Der Vorgänger hat halt das genommen, was rum lag - so sieht der Schrank jetzt leider auch aus . Dann suche ich mal bei eBay oder Amazon…
-
Danke, dann kann ich das zuordnen . Ich habe jetzt Kabeldurchführungen mit Bürsten bestellt und werde je 1HE Abstand zwischen den Geräten lassen. Leider habe ich noch keine WLAN oder LAN Thermometer gefunden, hatte überlegt so etwas mal in den Schrank zu legen, da Schrank und ich geografisch voneinander getrennt Arbeiten . Wenn einer nen Tipp hat, gern raushauen.
-
Moin, habe nun vor ein paar Tagen einfach 1HE zwischen jedem Gerät Platz gelassen und die Klima ist auf 22 Grad gestellt. Nun pustet sie immer schön durch die Tür des Serverschranks kalte luft und die Temperaturen haben sich deutlich nach unten bewegt. Das WLAN Thermometer von eBay muss ich noch "einbauen" wenn ich das nächste Mal vor Ort bin.