Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-3 von insgesamt 3.

  • Die Vodafone WiFi 6 Station scheint es von zwei Herstellern zu geben. Du wirst die Station über das Netzwerkkabel erden und dabei fließt darüber ein Strom, welcher den FI auslösen lässt. Ob Du jetzt einfach ein ungeschirmte LAN-Kabel nutzt, oder die Station als mangelhaft zurück schickst, bleibt Dir überlassen.
  • Möglich, dass da zwei Fehler sind. Einer im PC-Netzteil und einer in der Elektroinstallation, so dass z.B. der Schutzleiter unterbrochen ist und über das Netzwerkkabel dann die Verbindung hergestellt wird. Ich musste letztens ein beQuiet Netzteil austauschen, da beim Einschalten gelegentlich der FI ausgelöst hatte.
  • Geräte der Schutzklasse 2, wie es wohl auch der Router ist, dürfen Ableitströme haben. Ich meine, es sind bis zu 2 mA pro Gerät.Diese Ableitströme fließen dann z.B. über Antennen-, Audio,- oder halt auch Ethernet-Anschlüsse ab. Wenn theoretisch 8 Geräte diese zwei Milliampere ausnutzen, könnte ein 30 mA Fehlerstromschutzschalter auslösen, da diese schon ab 15 mA auslösen dürfen. Lass Dir von einem Elektriker einen E-Check, am besten mit Protokoll, durchführen. Da hast Du dann schon mal die Werte…