TEST: Mellanox CX312A ConnectX-3 Dual Port 10Gbe SFP+
Die Karte läuft Treiberteschnisch Out-Of-Box unter Server 2019 / 2022 Preview
Allerdings !!!
1x Ubiquiti DAC 3m Kabel ---> Mit Auto-Negotiation nur 1Gbit am USW-Aggregation
- Nach Umstellung auf 10GBE auf dem SFP+ Port laufen 10Gbit über das DAC
- Eine explizite Umstellung von Auto-Neg. auf 10GBit im OOB-WinServer-Treiber der Mellanox ist NICHT möglich ...da diese Einstellungsmöglichkeit hier zur Gänze fehlt
Daher läßt sich 10GBE nur von Switch-Seite erzwingen, was dann auch schon reicht für die Function.
- Port zurück auf Auto-Neg. gestellt...wieder nur 1GBE....
und jetzt kommts...
2tes Ubiquiti 3m DAC dazugesteckt.....läuft sofort mit 10GBE im AutoNeg.
Oben DAC#1 nur 1GBE im AUTONEG, Unten DAC#2 10GBE AUTONEG.....
...also das muss man NICHT kapieren.....habe die Kabel über Kreuz getauscht....das exakt selbe Verhalten....lol
Teaming LACP Dynamic Test
Läuft nach Umstellung auf 10000FDX am Switchport 1A
Daher ist diese Karte m.E. eine recht günstig zu erwerbende Möglichkeit den Server2019+
20Gbit LACP Dynamik TEAM-tauglich in Richtung Ubiquiti Switch zu machen.
und das DIESMAL sogar mit den ORIGINAL Ubiquiti 3m DACs, wo der 2te Port bei den Intel einfach nicht laufen mag.
Anmerkung:
Das generelle Problem scheint meines Erachtens wohl irgendwo in der Schnittmenge
1) DAC-Firmware
und/oder
2) NIC-Firmware
und/oder
3) Windows Treibern der Intel-basierenden SFP+ Karten
zu liegen,welche dann mit den Ubiquit- 3m DAC Kabeln -warum auch immer - keine Lust haben den zweiten Port zu aktivieren.