Unifi US8-150W funktioniert nicht mehr?!

Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 7.882 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von G3org.

  • Hallo zusammen,


    ich bin neu in dem Forum und hoffe das mir jemand helfen kann?!


    Seit 3 Jahren und einem Monat lief mein Unifi US-8-150W Switch perfekt. Von einer Minute zur anderen ging er aus, keine Aussenlampe leuchtet mehr, nur innen (Gehäuse geöffnet) gibt es eine grüne Lampe die Pulsiert.

    An dem Switch hingen 2 AP von UNIFI, 2 Kameras von Hikvision, eine Doorbird Klingel und 2 Doorbird Dongs.

    Die UNIFI AP habe ich wieder mit den mitgelieferten PoE injektoren zum laufen bekommen. Alle andern Geräte sind Tot oder jedenfalls mit den AP Unifi PoE injektoren bekomme ich Sie nicht zum laufen.


    FRAGE: Weiß jemand wie ich meinen Switch wieder dazu bekomme das er funktioniert, innen leuchtet die grüne Lampe, pulsiert von dunkel zu hell und mann hört dabei ein Geräusch (so eine Art klicken)?


    Reset geht auch nicht.


    Bin Dankbar für jede Hilfe.

    • Offizieller Beitrag

    Moin thesaint, da scheint das Netzteil den Geist aufgegeben zu haben und liefert nicht mehr genug Spannung, wenn du dich bissel auskennst und ihn eh schon offen hattest nimm ein Multimeter und messe nach aber bitte Vorsicht auf der anderen Seite liegen 230V an damit ist nicht zu spaßen oder gib im einen der sich damit auskennt, wo gemessen werden muss. Mache doch mal ein Foto vom Innenleben bitte.


    Gruß hommes

    Umfrage G3 Instant Preisgestaltung

    Umfrage Ubiquiti Setup, Danke

    Umfrage Versandkosten EU-Store


    Mein Heimnetz

  • Moin thesaint, da scheint das Netzteil den Geist aufgegeben zu haben und liefert nicht mehr genug Spannung, wenn du dich bissel auskennst und ihn eh schon offen hattest nimm ein Multimeter und messe nach aber bitte Vorsicht auf der anderen Seite liegen 230V an damit ist nicht zu spaßen oder gib im einen der sich damit auskennt, wo gemessen werden muss. Mache doch mal ein Foto vom Innenleben bitte.


    Gruß hommes

    Hallo hommes, hatte ich auch schon vermutet, aber ich bin nicht so der Elektriker:-)

    Hier zwei Fotos, auf dem zweiten Foto sieht man die grüne Lampe die pulsiert und klickt dabei.

    • Offizieller Beitrag

    Wenn du ein digitales Messgerät hast, musst du auf VDC einstellen und höher als 48V gehen bei mir zb. 200V, danach kannst du mit den Messspitzen einmal bei dem Stecker rechts neben der grün leuchtenden Lampe jeweils zwischen dem roten und dem schwarzen Adern einmal messen, was du da mist bitte einmal schreiben,

    :exclamation_mark:nicht vorne kurz hinter dem Netzstecker mit diesen Einstellungen messen :exclamation_mark:oder frage einen der es für dich eben messen kann, dann bist du auf der sicheren Seite.

  • Wenn du ein digitales Messgerät hast, musst du auf VDC einstellen und höher als 48V gehen bei mir zb. 200V, danach kannst du mit den Messspitzen einmal bei dem Stecker rechts neben der grün leuchtenden Lampe jeweils zwischen dem roten und dem schwarzen Adern einmal messen, was du da mist bitte einmal schreiben,

    :exclamation_mark:nicht vorne kurz hinter dem Netzstecker mit diesen Einstellungen messen :exclamation_mark:oder frage einen der es für dich eben messen kann, dann bist du auf der sicheren Seite.

    Wenn ich messe, springt die Voltzahl ständig. Zwischen 10 und 20 und alle Zahlen da zwischen springt er ständig?!

    • Offizieller Beitrag

    Das ist nicht gut, aber es scheint ein Bauteil defekt zu sein aber ohne Schaltplan und da wirst du einen brauchen der sich damit auskennt, ist das wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Versuche doch Mal ein Netzteil in der Bucht zu finden, damit du es austauschen kannst, sollte aber original sein und du musst halt schauen was ein neuer Switch kostet was dich da günstiger kommt.

    • Offizieller Beitrag

    Was du noch machen könntest, nur mal den Stecker der zum Board hingeht abklemmen und nochmal messen, wenn dann die Spannung stabil bleibt ist es ein Lastproblem.

  • Was du noch machen könntest, nur mal den Stecker der zum Board hingeht abklemmen und nochmal messen, wenn dann die Spannung stabil bleibt ist es ein Lastproblem.

    Danke für Deine Hilfe. Ein Lastproblem ist es leider nicht. Ich schaue mal was es so an defekten switches so gibt.

    Was meinst Du mit ein Netzteil in der "Bucht" zu finden?

    • Offizieller Beitrag

    Gerne. Das Grosse Auktionshaus im Internet ebay :smiling_face:

    Umfrage G3 Instant Preisgestaltung

    Umfrage Ubiquiti Setup, Danke

    Umfrage Versandkosten EU-Store


    Mein Heimnetz

  • Ok habe das Gerät jemanden gegeben der sich mit Elektrik und Unifi Geräten auskennt und der das gleiche Problem bei einem seiner drei US-8-150 auch hatte.

    Er hat bei seinem Gerät das interne Netzteil rausgenommen und ein externes verbaut und es läuft. Konnte mir sein umgebautes Gerät anschauen. Das macht er jetzt auch mit meinem.

    Hoffe das es dann auch wieder läuft..... ich berichte.

  • Hi


    Mich hat es heute ebenfalls erwischt und mein Switch ist "tot".

    Könntest Du mir ev. mitteilen, wie die Lösung mit dem externen Netzteil tut, bzw. welches da genommen wurde?


    Vielen Dank & Gruss

    Andy

  • Hi, eigentlich sollte das nicht so kompliziert sein. Entweder die Elkos tauschen oder den Spannungsregler. Die sind zu 99% die Ursache und kosten nicht viel.


    Gruß Jörg

    UDM Pro - USW24-Pro-PoE - USW24-Pro - USW-Flex - 3x nanoHD - 2x AC-M - Bridge zum Gartenhaus über NanoBeam - US8-150 - AC-M-Pro - Bridge zum Gerätehaus über NanoStation - US8-60 - AC-M, 2x UVC-G3-Bullet

    Laboranlage: USG-Pro4 - US16-PoE - CloudKey Gen2+


    Ubiquiti-Zertifikate: UEWA, UBWA

  • Was du noch machen könntest, nur mal den Stecker der zum Board hingeht abklemmen und nochmal messen, wenn dann die Spannung stabil bleibt ist es ein Lastproblem.

    Hallo hommes,


    der Beitrag ist zwar mittlerweile 2 Jahre alt aber jetzt habe ich genau diese Problem. Ei mir stehen die 48 V an wenn ich den Stecker vom Board abziehe. Hast Du eine Idee ?


    Unbekannten Gruß

    Lars

  • Mein Switch liegt auch seit gut einem Jahr „tot„ rum und Ersatz gibt es ja leider nicht (anhaltende Lieferprobleme).

    Es wurde hier auch mal eine Lösung mit externen Netzteil erwähnt. Ich wäre ebenfalls dankbar um eine genauere Beschreibung dahingehend….


    Gruss

    Paraxenos

  • Nur zur Info: Ich hatte damals den Switch einem Freund gegeben, der hat das interne Netzteil entfernt und gegen ein externes Netzteil (LPV-150-48) getauscht und seit dem läuft der Switch wieder tadellos!



    Gruss

    thesaint

    Einmal editiert, zuletzt von thesaint ()

  • Hast Du eine Idee ?

    Moin, du könntest wie auch schon erwähnt einmal versuchen ein anderes Netzteil dran zu packen und schauen, ob es dann wieder läuft und das Netzteil doch einen weg hat. Ohne das Gerät (Platine) zu sehen, ist sowas immer schwierig zu beantworten.


    Gruß hommes

    Umfrage G3 Instant Preisgestaltung

    Umfrage Ubiquiti Setup, Danke

    Umfrage Versandkosten EU-Store


    Mein Heimnetz

  • Es wurde hier auch mal eine Lösung mit externen Netzteil erwähnt. Ich wäre ebenfalls dankbar um eine genauere Beschreibung dahingehend….

    Ich habe "nur" den US-8-60W hier und da hilft leider nicht das Netzteil weiter, thesaint hat eben noch geschrieben, was er für ein Netzteil verbauen lassen hat "LPV-150-48".

    Umfrage G3 Instant Preisgestaltung

    Umfrage Ubiquiti Setup, Danke

    Umfrage Versandkosten EU-Store


    Mein Heimnetz

  • Moin, du könntest wie auch schon erwähnt einmal versuchen ein anderes Netzteil dran zu packen und schauen, ob es dann wieder läuft und das Netzteil doch einen weg hat. Ohne das Gerät (Platine) zu sehen, ist sowas immer schwierig zu beantworten.


    Gruß hommes

    Hallo Hommes,


    Danke für die schnelle Reaktion. Ich weiß mittlerweile das es definitiv defekt ist. Habe noch einen 8 Port POE Switch in Betrieb. Kurz das externe Netzteil an den 16`ner gepackt und es läuft.

    Noch einmal die Spannung im Leerlauf am defekten Netzteil gemessen, Sie schwankt zwischen 40 und 48 V flockig hin und her.


    Was meinst Du, kann ich dieses von Reichelt benutzen ?


    http://www.reichelt.de

    https://www.reichelt.de/schalt…50-48-p202989.html?&nbc=1

    MW LRS-150-48 Schaltnetzteil, geschlossen, 150 W, 48 V, 3,3 A

  • G3org, ich sage es so, es muss ein Fachmann machen, der dazu berechtigt ist, diese Arbeit auszuführen und sich mit dem, was er dort macht, auch auskennt, das schonmal vorweg. Das Schaltnetzteil sollte von den Werten her geeignet sein, da ich aber es nicht mit dieser Hardware getestet habe, ist es natürlich unter vorbehalt einzusetzen.


    Gruß hommes

    Umfrage G3 Instant Preisgestaltung

    Umfrage Ubiquiti Setup, Danke

    Umfrage Versandkosten EU-Store


    Mein Heimnetz