Nur gerade die verursachen keinen FI-Fehler, denn am Ende wird ein etwaiger Fehlerstrom auf den PEN aufaddiert und am FI entsteht keine Diiferenz zwischen den Stömen auf dem Außen- und dem Nulleiter -
Falsch genau das passiert. Hinter einem RCD gibt e keinen PEN der ist ab da aufgeteilt auf PE und N und MUS getrennt sein.
Die Klassische Nullung hebt die Trennung auf wenn was angeschlossen wird das irgendwie doch noch mit einem richtigen PE
verbunden wird. Was oft über das Netzwerkkabel passiert...
Der Summen Strom über N teilet sich dan auf und läuft über das Netzwerkkabel auch über den PE bis hinter den RCD zum PEN
und bus schon ist der Summen Strom doof und der FI Fliegt.
Der rest is dann wohl dein Vertüddeln. Völlig egal welche schutzklasse ein gerät hat, wenn der Netzteil Onkel der Meinung ist
PE mit seiner Sekundär masse zu verbinden hast du den salat (aber auch nur dann)
.