Hi,
Bräuchte ein 48 Port Patchpannel.
Reicht da eins von Keystone was auch in unseren Netzwerkschrank passt?
Oder gibt es da bessere Alternativen?
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenEs gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.022 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Phoenix85.
Hi,
Bräuchte ein 48 Port Patchpannel.
Reicht da eins von Keystone was auch in unseren Netzwerkschrank passt?
Oder gibt es da bessere Alternativen?
Pack doch zwei 24er über und unter den jeweiligen Switch. Verdrahtet sich schöner, und hilft bei der Luftzirkulation Zum Beispiel https://de.assmann.shop/de/Kup…acks-1HE-unbestueckt.html
Ansonsten, als 1HE: https://de.assmann.shop/de/Kup…-Panel-geschirmt-var.html
Haben beide schöne Label-Felder, wo du Dymo-Labels reinlegen (oder halb/ganz kleben) kannst.
Was ist der Unterschied zwischen geschirrt und ungeschirmt? Geht da um das Patch Kabel ob STP oder UTP … korrekt?
Was sollte man da nehmen?
Ich kenne eher UTP
Grundsätzlich sind die SFP besser gegen Störstrahlungen. Wird gerade auf längeren Strecken üblicherweise verlegt. UTP nehme ich nur noch die kurzen Strecken im Serverschrank, die sind viel geschmeidiger.
Das Problem kann sein, wenn man auch außer Haus legt, dass es Probleme mit dem Potenzial-Ausgleich gibt. Kann man auch geschirmt nehmen, aber nur auf einer Seite die Schirmung in der Outdoor-Küche auflegen.
Wichtiger sind eigentlich die Aussage zu der Stärke der Drähte, wenn PoE darüber laufen soll. Diese werden in AWG angegeben. 25 ist ein normaler Wert, wenn es eine größere Strecke ist, würde ich zu 23 tendieren. Das Auflegen benötigt dann etwas mehr Kraft, man merkt schon das die Drähte dicker sind.
Hi,
Ich habe gerade mal nachgeschaut … im gesamten Neubau wurde CAT 7 STP verbaut.
Würde damit sagen das ich ein geschirmtes Patchpanel nehme und dann kurze UTP Kabel im Netzwerkschrank zur Verkabelung nutze?
Die Keystone Module von Digitus sind auch geschirmt.
Und ja habe 4 Kameras und 7 andere Dinge die über POE laufen müssen.
zur Zeit sind 95 Mitglieder (davon 4 unsichtbar) und 517 Gäste online - Rekord: 129 Benutzer ()